粘钢加固施工工艺一.粘钢施加固工工艺: 6 U5 Y0 u2 F- v$ \4 C( S
流程:粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 / Y, W$ L+ N7 o9 w9 i F
1.粘贴面处理 7 C4 O8 N. C4 i4 f T
1.混凝土面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。
# X& x% L1 ?; _2.钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 5 t* @) J) x9 A8 @5 X
3.该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、清洗容剂。
. U' f; z# N7 y9 d+ K, K1 P2.加压固定及卸荷系统准备 ! S) l$ d) ]4 N+ V- C; k
1.加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。 * p1 H% @1 Z: M# r
2.加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。
# |4 A/ b! ?+ p2 L/ C2 H; j 3.加压固定也可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统需要在加固构件上合适位置钻孔固定膨胀螺栓,仅能产生较小压力,不能产生卸荷效果,适合侧面钢板的粘贴。2 |8 w2 n; b1 s
7 n" n& U' h6 `( K6 I
3.粘钢胶配制 6 W5 m( I$ v% B5 t. w, C
1.建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。
8 w8 p; A& q/ M+ a2.该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。
- c6 q. G# Q! j& s: _0 n- k6 u# o5 N" f9 P6 U
4.涂胶和粘贴 : ^3 D" I5 |4 ]) d
1.胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 # T) J! d) m- M/ @* Y0 d
2.该工序所用主要物资:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。
1 f! X- ]& d0 u8 L2 {" L5 O: \0 _8 k8 s9 @" ^
5.固化、卸加压固定系统
7 u# Y6 d. H# X9 v" g( ^1.该工序所用主要物资:扳手、手套、时钟、温度计。 3 _" j) R3 R% G# d E _ E
& b% ]7 u5 E* o k1 }2 u6.检验
9 ^$ O, |% V9 S$ `& [( g# T. Y% g1.JGL型结构胶操作性能极好,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超生仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,用钻孔注胶粘贴钻孔时钻两个孔一个作为排气孔一个作为注胶孔。 % A' b s# c2 \" B1 s# G, E
2.对重要构件也可采用载荷检验,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表 |